淘客熙熙

主题:关于预制板中的筋和丝及其他。 -- njyd

共:💬44 🌺101
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 3
下页 末页
    • 家园 花之!

      二十年前住乡下时听人说造房子用圈梁,今天才知道确切定义。 谢谢

    • 家园 在四川(包括重庆)的房子天花板的边上很多有加强筋,似乎是防地震的

      一般大概1cm粗。在其他地方的建筑没有看到类似的结构。不知道效果到底如何

    • 家园 补充一点

      国内的一般的民用建筑使用框架结构,现在的所谓的框架结构,正是钢筋混凝土框架承重,其他的结构均为非承重件,也就是钢筋混凝土框架是关键,还有结构的承重能力不一定和钢筋的密度成正比,这里钢筋的强度和后期加工(冷拔,冷轧,热轧。。)也很关键,这决定了钢筋发生屈服后还能继续承重的能力和时间,即人们撤离的可能性和时间。还有,预应力混凝土的承重力更大但关键的预应力构件应定期的进行检查,因为这种构件更为"娇贵"。

    • 家园 长了不少知识

      虽然俺曾经在预制件厂和建筑队打过小工 ,对楼板也了解一些,不过这些理论上的问题到看了这个帖子后才清楚了。

    • 家园 花送专业贴,地震后,俺问搞建筑预算的阿姨,她说

      我们家的房子是预制板搭的,不如隔壁那栋楼,浇筑的,非常结实。再问,单位办公楼的结构和建造都是很保险,抗八级地震不倒。她说的浇筑是怎么浇筑?是不是你说的这种后浇筑呢?

      • 家园 具体的不清楚,因为我在这行也没干几年。

          从南京的新建筑看,一般五六层以下的都是砖承重后浇框架的,现在都是现浇整体楼板,五、六层以上的一般都是框架结构。大开间的基本上都是框架结构。我现在的实验楼五层,是框架结构。比较牛的去年在我家傍边盖了个二层居委会活动中心,也是框架结构,不过承重柱很细。

          关于剪力墙,我猜应该是框架中某些部分的墙体做成与框架一起浇筑的,里面也有相当多的钢筋,以加强框架的强度。有时在大楼工地上可以看到打框架时已经有些墙一起打上了。

          如果在房子里面或者外面看到凸出墙面的柱子,这就是框架结构的,当然是要八、九十年代以后盖的。以前砖承重的房子有的也可以看到砖砌的烟道凸出墙面,也有在外墙上有凸出墙面的砖柱,以加强砖墙的强度,最常见的是砖砌围墙,两米多高也会隔一段设个凸出的砖柱。

          预制板抗震能力很差,用了很多方法也不太行,主要是因为楼板不是个整体,断裂后即使两端被吊住中间也会塌下来砸人,整体现浇楼板中间断了还可能会象阳台那样挑着。

          钢架结构当然最牢,我在七十年代看过一篇文章介绍,当时的技术钢筋混凝土最高只能建四十层,四十层以上只能用钢结构,也有特高的楼最上面三、四十层用钢筋混凝土,下面的用钢架。

          但钢架也有个缺点,不耐火烧,双子楼被撞的部分如果是钢筋混凝土可能能多撑一段时间。

    • 家园 什么是剪力墙结构?应该和框架、混合结构都不同吧?

      那种更抗震?

      好像预制板结构最不抗震,一垮下来连人躲藏的三角位都没有。

    • 家园 很多农民盖砖房

      就是砌块砂浆垒,根本没有任何构造柱,圈梁,构造措施等抗震措施概念,很多老房子也没有,据我所知西南院(成都的专业老牌建筑设计院)主楼就是老房子,也没有圈梁,构造柱,这次倒是挺下来了,不易^_^

      建筑规范在城市执行的不错,但到了乡镇就要打折扣,到了村里就根本不理那一套了...

      要是真的都按建筑规范上来的话,这次地震损失应该还能缩小一点.