印度大面积停电事故有关情况通报
当地时间7月30日凌晨2时35分开始,印度北部地区德里邦、哈利亚纳邦、中央邦、旁遮普邦、拉贾斯坦邦、北安查尔邦、北方邦等9个邦发生停电事故,逾3.7亿人受到影响。在上述地区恢复供电数小时后,于当地时间7月31日13时05分开始,印度包括首都新德里在内的东部、北部和东北部地区电网再次发生大面积停电事故,超过20个邦再次陷入电力瘫痪状态,全国近一半地区的供电出现中断,逾6.7亿人口受到影响。印度两天之内连续发生大面积停电事故,是有史以来影响人口最多的电力系统事故,成为世界范围内规模最大的停电事件,暴露出印度在电力管理体制、调度管理体制、电网规划建设和运行控制等方面诸多问题。深入分析其深层次原因,认真汲取教训,对我国电力体制改革及保障电网安全具有十分重要的意义。
一、印度电力行业发展现状
印度是联邦制国家,各邦相对独立,电力管理体制也分为国家和地方(邦)两个层面。在国家层面,其电力管理体制已实施政企分开,电力部负责履行政府管电职能;电力监管委员会负责履行电力监管职能;中央电力厅隶属电力部,但具有规划、政策、标准制定及审批权。印度国家电网公司负责建设运营国家电网(跨区域和跨邦电网),下辖五个区域电网,即北部、东部、东北部、西部和南部区域电网。目前,五个区域电网之间主要通过16回400千伏交流、4个±400千伏直流背靠背和1个±500千伏直流互联 (如图1所示)。各区域内以400/220千伏电磁环网作为主网架。印度近51%的电力通过国家电网输送到各邦电网。截至2012年5月,印度总发电装机容量约为2亿千瓦,火电约占总装机容量的66.3%,水电约占19.2%,核电和其他可再生能源分别占2.4%和12.1%。
印度的能源资源主要分布在东部和东北部地区,以煤炭和水力为主,其余为核电、油电和天然气发电。主要负荷中心及人口稠密地区则集中在北部、南部和西部地区。因此,印度电网的输电方向主要为东电西送,再辅以北电南送。
在调度管理体制方面,印度实行国家、区域和邦级以及邦内各地区四级以上调度管理,其中国家电力调度中心和区域电力调度中心隶属印度国家电网公司,但这两级调度中心的高管由电力部任命,其管理也相对独立。国家和区域电力调度中心分别负责跨区域和区域内主网架和有关发电厂的电力调度。邦级电力调度中心隶属邦电力公司或本邦电力局,负责邦内电力
调度并接受区域调度中心的调度指令,但由于印度是联邦体制国家,各邦独立性和自主权很大,各邦电力公司(电力局)与国家电网公司之间既没有资产纽带关系,也没有直接管理关系,是两个平等法律主体。国家调度中心(含区域电网调度中心)与邦电力调度中心也只是业务指导关系。当区域电力调度与邦级电力调度发生矛盾时,需向电监会反映并由电监会负责协调解决。各邦内部电力管理体制不尽相同,有些政企已分开,成立电力公司,负责建设运营220千伏以下电网。在配电网管理方面,有些实施了输配分开,有的邦实施配电公司私有化,有的配电公司出售特许经营权。
目前印度电力发展落后,虽然发电量世界排名第五,仅次于美国,中国,日本和俄罗斯,但电力供应严重不足,人均用电量世界排名较低,各地限电频繁,即使在首都新德里也经常拉闸限电,不少商店、旅馆及居民都自备小型柴油发电机以备应急之用。据统计,2011年,印度人口的25%(约为2.89亿人)仍没有用上电,在农村地区,这一数字达到33%。印度官方披露,在“7.30”大停电事故前,全国电力缺口在8%以上。
二、印度两次大停电事故基本情况
当地时间7月30日凌晨2时35分,向阿格拉-巴瑞里(Agra-Bareilly)输电断面供电的400千伏比纳至瓜利欧(Bina-Gwalior)输电线路跳闸,导致北方电网稳定破坏,网内所有主要火电和水电厂机组跳闸停机,致使功率缺额达3200万千瓦,停电范围覆盖了印度北部地区,包括首都新德里、旁遮普邦、哈里亚纳邦、北方邦、喜马偕尔邦、拉贾斯坦邦、查谟和克什米尔(The capital Delhi,Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan and Jammu and Kashmir)(如图2所示)。
图2. 7.30印度大停电影响地区
从印度政府部门事故后发布的有关信息来看,“7.30”大停电事故发生前,北部区域电网内的四个邦(Haryana,Rajasthan,Uttar Pradesh,Punjab)农灌、空调负荷急剧攀升,而水电厂因来水不足、火电厂因燃料价格上涨出力大幅减少,从而引起上述四个邦严重超调度计划受电(极有可能引起输电线路超过稳定限额)。
当地时间7月31日13时05分,在印度北部恢复供电数小时后,再次发生大面积停电,事故影响范围不仅包括整个北部地区,还涉及印度东部电网和东北部电网,波及范围扩大至20个邦,印度全国近一半地区的供电出现中断,减少供电负荷约5000万千瓦,超过6.7亿人口受到了停电的影响,相当于整个欧洲的人口。
据印度电监会披露,7月31日在东部和北部区域电网恢复联网时,北方电网有四个邦受电超过上级调度中心下达的调度计划(哈里亚纳超过了14%,拉贾斯坦超过18%,其它两个邦超过6%)。
三、印度两次大停电事故影响
根据媒体报道,两次大停电严重打乱了印度的交通网络,包括火车、地铁系统、主要城市的交通灯系统停止运行,引发混乱。首都新德里陷入黑暗,地铁系统完全停运,大批乘客滞留地铁站台。新德里7个水厂没有备用的供电系统,被迫关闭,使得本已疲惫不堪的夏季用水供应出现进一步短缺。全国铁路运输遭受重创,全国有大约400列火车受停电影响停止运行,其中125趟列车受困在北部地区,无法动弹。受停电影响,位于西孟加拉邦首府加尔各答西北约180公里处的一个煤矿,几百名矿工被困于地下。
事故发生期间,新德里气温在35℃左右,湿度达81%,大批居民在睡梦中热醒,怨声载道,7月30日新德里部分民众上街示威,抗议停水停电时间过长,有人甚至焚烧轮胎、用石块攻击加油站,造成数个主要街区交通拥堵、治安混乱。距离首都新德里15英里的工业新城古尔冈爆发了街头抗议。在基础设施落后的西孟加拉邦,几乎所有的医院都出现了停电现象,数以万计的病患不得不忍受更加痛苦的煎熬。
四、印度两次大停电事故初步分析
印度电力部已组成事故调查小组展开事故调查,预计两周后公布事故调查报告。为了汲取印度大停电事故教训,公司组织有关部门密切跟踪印度披露的有关信息,查阅印度国家电网公司有关资料,对印度两起大停电事故原因作了分析。
(一)从事故前印度北方电网严重超载运行情况来看,在400千伏比纳至瓜利欧(Bina-Gwalior)线路跳闸前,电网(设备)已严重超过其稳定限额运行,诱发两次大停电的故障线路很有可能是因为严重过载而跳闸,导致电网稳定破坏,主要发电机组退出运行,从而引发大面积停电。
(二)印度电网调度运行失控。从北方电网内四个邦严重超计划受电情况来看,北方区域电网调度和四个邦级调度都没有及时控制负荷,导致用电失控、潮流失控和电网安全失控。分析原因,一种情况是对于区域电网调度指令,邦一级调度机构不执行,网调又没有直接控制负荷的手段,对各邦超计划受电无能为力,只能向电监会反映,电监会的协调解决则是事后行为。
另外,从邦一级电网调度中心分析,一种可能是邦政府支持超计划从大电网受电,拒不执行区域电网调度指令;还有一种可能是由于输配分开后,各配电网公司都是独立的法人实体,调度指挥不畅,也没有直接负荷控制手段,只能看着各配电公司超计划用电。
(三)印度电网在严重缺电情况下,政府在需求侧管理方面职能缺失,至今没有看到政府有关有序用电方面的措施信息,更没有见到允许调度在紧急情况下拉闸限电的指令。
(四)印度国家电网(含各区域电网)主网架薄弱,输电能力不足,安全水平不高。从区域主网架来看,主要是以400 /220千伏电磁环网为主,极易引发稳定破坏。从跨区电网主网架来看,五大区域之间仅通过16回400千伏交流和5个直流(容量之和为500万千瓦)工程进行互联,安全水平和输电能力严重不足。从主网架电压等级上看,跨区(含区域)电网以400千伏作为最高一级电压等级,电压等级明显偏低,输电能力不足,安全水平不高。
另作为说明的图片与表格不会发,抱歉了。
TG真运气。
刚开始大干核电,日本核电站爆了;
刚准备大上交流特高压,印度电网崩溃了。
人不能总靠运气的。
国电是5大发电之一。
国网坚持输配不可分,独创交流特高压勇攀世界第一。
类似的还有特立尼达和多巴哥。如果扶植一个小国而能控制大量战略资源,资本会毫不犹豫地下手。
奥巴马上台的时候,专注国内问题,把外交丢给希拉里。这本无问题,问题在于,奥巴马依然是总统,希拉里的所有外交动作都只是国务卿所为,真的要有分量的话,需要国防部长尤其是总统背书。但希拉里基本上从来没有得到过这些,基本上都是在自说自话。中国应该关注的不是国务院,而是国防部、商业部和美联储,国务院已经沦为清水衙门了。
希拉里的外交动作,核心就是在中国周边飞来飞去拉包围圈--所谓“重返亚太”是也。这可是得到了“海空一体战”、60%海军力量部署亚太地区的实力支援的。
为什么晨大说没有得到国防部背书呢?
占全球军火贸易的80%以上,其中骆驼国独购300多亿占50%,其次是一群小骆驼--这就是中东动荡的利益之一。排名第二的俄毛只有40多亿。
今年美帝需要新买家保持出口不下滑。
在奥也好,在希也罢,不重要,反正总得有人来担。
不知可不可信?