主题:【原创】晚会节目不好看你会干什么? -- 长街看海
如果同步机,电频率应该完全同步于电机转速,也就应该同步于驱动发电机(火力,水力)的速度,是不是电负载大了,会改变驱动发电机(火力,水力)的速度。另外黑皮曾经长时间测量过电网的频率,发现这个频率是漂的,大概就像上面仁兄说的,在49.9-50.1之间,这是不是随着负载的改变而改变呢?
多谢赐教,
阅。强烈建议将此文转送中央电视台,并抄送本山,祖英,丹丹,金越诸同志。切记,不送冯巩同志处,该同志脸皮太厚,瞎耽误功夫。
负荷预测根据以往经验作出日、月、年的预测,调度根据负荷曲线安排各机组发电计划。自来水厂也是这样,我知道德国的自来水公司的控制中心值班员要时刻盯着电视,热门电视节目中间插播广告时要及时提高供水压力,因为这时候很多观众要上厕所冲马桶。调度员的生活还是不错的,比我们这些在科研部门的民工强多了,基本靠经验而不是技术,每天主要就是按照别人做好的计划进行操作,如今有些操作是AVR、负荷控制系统自动完成的,都不用调度员操心。现在有了专家决策系统,发生紧急情况时就按照预案来做,没有预案的就照专家系统的计算结果做,责任也减轻了,万一出事可以推给设计专家系统的科研人员。调度员平时干活基本不用什么技术,歇的多,拿的钱还多,比起科研部门的民工简直是天壤之别。
经历还是电力局内高层技术领导履历里不可或缺的一项。
没干过调度,对整个系统的理解总是有所欠缺的。
电网中发电量必须时刻等于用电量,发电机发出的功率理想情况下要时刻跟随负载消耗的功率,负载过大时,原动机调节器无法在调节原动机拖动发电机的功率变化的同时保持转速恒定,于是原动机转速下降。电网频率随发电量和用电量的变化而发生变化。
至于说对电网系统的理解,我想我们这些整天跟各地供电局电厂打交道要数据,算电网线损,算大方式小方式电网潮流,算N-1稳定性,做电网规划,还要跑电厂现场做发电机机组PSS参数整定试验的技术民工恐怕不比调度员差吧,可是俺们就是一辈子当民工干活的命!
能不能多说说这段故事?
那是自然,这些网络的运行管理都是学问。我们用cochin pipeline(不知道中文怎么翻?),乙烯、天然气甚至别的物料都共用一条管道,沿路有很多地下的cavern(岩洞)作为缓存,换不同物料前要扫清管道,但有时还是调度不过来,工厂就要停产,损失大了。
小弟搞的主要是电动机,对于电网的那一块真得不太了解,但是想了解一下,有没有什么入门的书啊。
是一件事的话,晨大已经发了话,咱俩一起蒸包子怎么样?
我在现场,知道事故是怎么发生的,怎么处理的。
您了解幕后的话,能说明这事故到底大到什么程度。是不是真的弄得卫星上不了天什么的。
有话在先,国安如果要找人切磋茶技,那也是找你不找我,行不行?
没人给出证明,就说明不了事故达到什么程度,因为那年头一个月停一星期电是当然的。
觉得大学生没几个看得起调度这行当的。原来调度全中专生。
大学生想去中试所。