淘客熙熙

主题:求助:浴池无规律漏水是什么原因? -- daharry

共:💬21 🌺8
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 2
下页 末页
  • 家园 求助:浴池无规律漏水是什么原因?

    大哈瑞家二楼的浴池近来两次漏水。漏到一楼书房的天花板,直到大哈瑞注意到地毯

    上有水才发现。这水漏的挺奇怪。平时不漏,早上洗澡时才漏。第一次漏的水不少,

    从一楼天花板滴到地毯上。天花板湿了1 X 4 英尺的面积。第二次漏水在天花板

    的同样位置,量很少,仅仅湿了1 X 0.5 英尺面积,水也没滴到地毯。

    第一次漏水后,大哈瑞做了个试验。等天花板干透了就在二楼浴池里放半池子水,

    等好几个小时。瞅瞅天花板,没见新出现的水迹。大哈瑞打开塞子放水也不见见新

    出现的水迹。看来这漏水跟上下水管道好像没啥关系。大哈瑞检查了浴池的龙头,

    又用硅胶把可能漏水的缝隙都重新封了一下,但没起作用,今儿早上又漏了。

    大哈瑞琢磨着,这种漏水是不是跟水管凝水有关。早上的时候水管凉,一放热水,

    浴缸附近的潮气就在水管外壁形成凝结的水珠,然后流到天花板上。

    有高人请出山给指点一下,怎么查漏水的原因。大哈瑞千恩万谢,念您老一辈子好。

    为了这么点儿漏水,难道真的需要刨墙吗?

    大哈瑞琢磨着,这种漏水是不是跟水管凝水有关。早上的时候水管凉,一放热水,

    浴缸附近的潮气就在水管外壁形成凝结的水珠,然后流到天花板上。

    有高人请出山给指点一下,怎么查漏水的原因。

    为了这么点儿漏水,难道真的需要刨墙吗?

    关键词(Tags): #浴池#漏水
    • 家园 查出了原因,多谢咖啡绿茶,chaos,沉宝和 晨枫

      就在大哈瑞为浴池漏水一愁莫展之际,许多河友提供了建议。大哈瑞仔细按照每一

      位的办法都试验了一回,最后发现的确不是管道漏水,而是缝隙漏水。

      点看全图

      漏水的缝隙就在水龙头把手的后面,除非把这把手取下来,是很难看到的。

      点看全图

      把手被取下来以后就露出了那个万恶的缝隙。大哈瑞用硅胶一封就解决了问题。这

      样就不用刨墙动大手术了。经过两个星期的考验,天花板再也没出现过新的水印儿,

      说明这路子是对的。又是一个四两拨千斤的案例。

      记得列宁好像说过:知识就是力量。真理啊!

      去了一块心病,大哈尼比较满意,说要我代向河里各位致谢。大哈瑞自己当然更是

      感激不尽。

      咖啡绿茶,chaos,沉宝和晨枫都在千里万里之外极其准确地诊断了大哈瑞水池的毛

      病。看来河里真有高人啊,不服不行。大哈瑞在此千恩万谢,给各位老大叩首了。

      说说我家的情况 [ 咖啡绿茶 ] 于:2007-11-18 16:22:16

      我家的洗刷间天花板也漏水,不是浴池的下水管道漏水,也不是墙壁接缝部位漏水,而

      是座便器与地面未处理好.也是洗澡的时候漏水.你的不一定是这个情况,只是给你提

      供一个思路.

      说说我家的情况,提供一个参考 [ chaos ] 于:2007-11-18 15:29:21

      问题出在墙和浴盆的接缝处,和浴盆进水、出水口,浴盆本身都没有关系。就是要

      人洗澡时,水溅到墙上顺流下来,才会从浴盆和墙之间的缝隙(硅胶局部脱胶)漏

      下去。

      我看不是浴池本身漏 [ 沉宝 ] 于:2007-11-18 08:04:01

      你应该眼界高一点嘛,看看墙与浴池的接缝,以及墙本身有没有漏的地方。另外浴

      帘是否正常工作,水会不会溅出去?这些都是你的静态实验查不出来的。

      突然想到 [ 晨枫 ] 于:2007-11-18 07:43:48

      会不会是metal fitting松动了,热胀冷缩,早上间隙比较大,刚好可以漏水;白天

      温度高了,就不漏水了?

    • 家园 说说我家的情况

      我家的洗刷间天花板也漏水,不是浴池的下水管道漏水,也不是墙壁接缝部位漏水,而是座便器与地面未处理好.也是洗澡的时候漏水.你的不一定是这个情况,只是给你提供一个思路.

    • 家园 说说我家的情况,提供一个参考

        家里澡盆也漏过水,直到与浴室一墙之隔的小壁橱墙上长毛才发现。后来修好了,写在这里,也许可以参考。

        问题出在墙和浴盆的接缝处,和浴盆进水、出水口,浴盆本身都没有关系。就是要人洗澡时,水溅到墙上顺流下来,才会从浴盆和墙之间的缝隙(硅胶局部脱胶)漏下去。

        问题的根本原因是澡盆支架强度不够,在墙上有没有加强的托架什么的,人站到澡盆里面,澡盆会下沉2、3毫米,时间长了,密封的硅胶就脱胶了。因为人出来后,澡盆位置又复原了,脱胶出基本看不出来;加上漏水顺着墙流,根本听不到声音,所以平时不容易发现,漏水比较蹊跷。

        

        解决方法(简易对付过去的,至今快一年了,再没有出现过问题):

        材料:因为不想大修,到DIY商店买了两管密封硅胶(要耐水型的),和硅胶枪一只。买了一小罐(记得是一升左右)的防水粘合剂,具体买的是什么忘了,反正就是有点象和好的水泥。

        操作:把澡盆周围的硅胶去掉,把澡盆表面的污垢去掉,把墙面的污垢、浮灰去掉。用老婆的电吹风吹干了澡盆边缘和墙壁,时间不急就自然风干好了。重新调整澡盆支架下的螺钉,调整好支架。把粘合剂均匀涂抹到澡盆侧边和墙壁上,然后把澡盆归位。24小时候,粘合剂固化,上硅胶,再等24小时,搞定。

        这个是个凑合的方案、不入眼的,就当个参考吧。

    • 家园 我看不是浴池本身漏

      你应该眼界高一点嘛,看看墙与浴池的接缝,以及墙本身有没有漏的地方。另外浴帘是否正常工作,水会不会溅出去?这些都是你的静态实验查不出来的。

    • 家园 突然想到

      会不会是metal fitting松动了,热胀冷缩,早上间隙比较大,刚好可以漏水;白天温度高了,就不漏水了?和水管凝水应该没有关系,凝水是凝结空气中的水,要是浴缸外的空气中有那么多水分,问题就大了。而且防水后水管温度升高,应该减少凝水才对。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 2
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河