淘客熙熙

主题:【原创·吐偶的】抗震结构设计思路 -- Holz

共:💬49 🌺204
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 4
下页 末页
家园 俺在工程队那些年,71-79,钢筋普遍超标。

6mm的量量有7mm甚至多一些,10mm的接近12。

  原因可能是,钢筋是按重量不是按长度卖的,拉粗一点钢筋厂占便宜。

  这是圆钢筋,螺纹钢没量过。

  用个叫也属正常,数值与mm是一样的。用号叫数值与mm完全不一样,用起来麻烦。就象一直用的几号铁丝,我到现在也没搞明白与直径数值的关系。反正我接触过的地方没见过用号称钢筋的。

家园 就单是引起大家的认真讨论也值得加精。
家园 那个年代能比么?40年过去了,翻天覆地啊。

现在是设计时论吨,施工方换算成长度去采购。。。

家园 关键还是现场管理。

混凝土这块,后期检测强度不够,处理起来不少钱,施工单位还有点压力。可惜的是现在还没有检测内部浇筑质量的规定。有的话浇筑质量会立马上去。只要和钱挂上钩,事情就好办了。

钢筋低一级的事情我还没有遇到过。遇到过的情况是打国家规定的擦边球,按规定钢筋的直径可以比公称直径小一点(具体数值手头没数据)。一些施工单位把钢筋冷拔一下,既满足规定,又赚钱。这种钢筋用做板筋和箍筋没有问题,用做梁柱主筋是有大问题的。

施工方面,我是外行,等闲下来我找搞施工的同学了解些。

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 4
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河